Kolejna propozycja - sam chciałem to napisać ale skoro pojawia się taka możliwość a ja nigdy nie mam czasu się zabrać za nauczenie LUA to chętnie skorzystam.
Sterownik gruntowego wymiennika ciepla do rekuperatora:
Posiadam rekuperator z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepla (tzw. GWC) - jest to w praktyce 60mb grubej rury PVC zakopanej w ogrodzie i docelowo w zależności od pory roku ma to za zadanie schładzać bądż nagrzewać powietrze pobierane z zewnątrz do rekuperatora.
Co do zasady latem powietrze przechodzące przez GWC się schładza co korzystnie wpływa na temperatury w domu zimą się ogrzewa co również jest porządane. Natomiast wiosną i jesienią trudno jest ustawić właściwą strategię - czyli czy korzystać z powietrza pobieranego przez GWC czy nie.
Moja instalacja ma więc zamontowaną przepustnicę:
- gdy jest zamknieta powietrze pobierane jest z GWC gdy otwarta bezpośrednio z zewnątrz z pominięciem GWC - przepustnica jest sterowana elektrycznie i tu mam nadzieję wykorzystać to sterowania moduł 2x1,5k ( przepustnica: http://www.insbud.org/PL/produkt-1367786010254423040/IB-F160---Przepustnica-powietrzna-z-silownikiem-elektrycznym,-elektroprzepustnica,-przepustnica-elektryczna,-okragla,-jednoplaszczyznowa,-DN160.html )
Na wejściu powietrza nawiewanego z zewnątrz do rekuperatora do rekuperatora mam zainstalowany czujnik temperatury podłączony do UBS który mowi o tym jaka jest temperatura powietrza pobieranego z aktualnie wybranego zrodla.
Chciałbym urządzenie które będzie działało następująco:
Sprawdzi jakie jest aktualnie wybrane źródło powietrza nawiewanego (z GWC czy bezposrednio) i raz na jakiś czas np. co 4 godziny przełączy się na 2 minuty z aktualnego źródła na to drugie by w tym czasie wykonac pomiar jego efektywności. Jeżeli temperatura drugiego zrodla jest bardziej optymalna (tzn. np. gdy temperatura na zewnatrz jest powyzej 25 stopni wybieramy to chłodniejsze) gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej 10 stopni to cieplejsze. W pozostałych przypadkach wybieramy bezpośredni dopływ powietrza pozwalając GWC sie regenerować.
Rzecz jasna mam też pomiar średniej temperatury w budynku oraz temperatury na zewnątrz budynku gdyby takie były potrzebne.
Przykładowa dokumentacja sterownika który tu opisałem:
http://download.insbud.net/pl/manuals/pl_ib-tron_1000gwc.pdf
Dzięki !