as you can notice parts of Smart Home Forum by FIBARO is not available for you. You have to register in order to view all content and post in our community. Don't worry! Registration is a simple free process that requires minimal information for you to sign up. Become a part of of Smart Home Forum by FIBARO by creating an account.

 

As a member you can:

  •     Start new topics and reply to others
  •     Follow topics and users to get email updates
  •     Get your own profile page and make new friends
  •     Send personal messages
  •     ... and learn a lot about our system!

 

Regards,

Smart Home Forum by FIBARO Team


  • 0

Sterowanie roletą


Question

Guest rafal_ll
Posted

Witam

Mama problem ze sterowaniem rolety. Roleta ma się zawsze zatrzymywać w określonym miejscu

W tym celu chcę wykorzystać BINARY SENSOR wejście IN1 z podłączonym kontaktronem. Podczas opuszczania rolety załącza się kontaktron i roleta powinna stanąć, ale nie mogę zmusić rolety do zatrzymania się.

Wejście jest uzbrojone

Nie wiem czy coś źle robię czy jest błąd systemu i powinienem zgłosić na Fibaro Bug Tracker

Proszę o opinie

Please login or register to see this attachment.

13 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
Posted

A dlaczego nie urzyjesz Roller Shutter 'a z ustawieniem na % otwarcia

  • 0
Guest rafal_ll
  • Inquirer
  • Posted
    A dlaczego nie urzyjesz Roller Shutter 'a z ustawieniem na % otwarcia

    Jeżeli położenie rolety jest przestawiane kilka razy dziennie to niestety nie da się precyzyjnie ustawić położenia. Idea zatrzymywania w ściśle określonym położeniu jest taka żeby roleta zamknęła się nie do końca pozostawiając „dziurki”, co procentowo mi nie wychodzi

    • 0
    Posted

    Ale Roller Sutter ma funkcję zatrzymania w rozszczelnieniu. Wiem że nie jest to precyzyjne ale nie wiem czy jest możliwe zatrzymanie rolety z większą dokładnością. Pamiętaj że zawsze jest czas reakcji i przetwarzania przez system. A może wystarczy ustawić na 99%. Z doświadczenia wiem że zatrzymanie przez funkcje blokowe nie działa. Napisałem kod w LUA.

    xxx - id UBS

    YYY - id sterownika rolety

    if

    ( (tonumber(fibaro:getValue(xxx, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(xxx, "armed")) == 0) )

    then

    fibaro:call(YYY, "stop");

    end

    • 0
    Guest rafal_ll
  • Inquirer
  • Posted

    Zrobiłem jak radziłeś, ale nie działa

    Please login or register to see this attachment.

    • 0
    Posted

    Sorry

    nie zauważyłem że u mnie jest czujnik rozbrojony. spróbuj:

    armed ==1

    • 0
    Guest rafal_ll
  • Inquirer
  • Posted

    Wielkie dzięki za zaangażowanie, ale nie działa zgłosiłem na Bug Tracker zobaczymy czy będzie jakiś oddźwięk...

    • 0
    Posted

    rafal_II - Nie wiem czy już masz rozwiązany problem ale spróbuj jeszcze raz poniższego kodu:

    xxx - id UBS

    YYY - id sterownika rolety

    if

    ( (tonumber(fibaro:getValue(xxx, "value")) == 1 and tonumber(fibaro:getValue(xxx, "armed")) == 1) )

    then

    fibaro:call(YYY, "stop");

    end

    nie chce pisać że miałem zły dzień dopóki nie okaże się że działa ale…

    • 0
    Posted

    MietekK, dorzuć trigery (zawartość kwadratowych nawiasów) bo bez tego nie będzie działać (nigdy się nie wykona scena)

    rafal_ll masz ten sam błąd w scenie (brak trigerów)

    • 0
    Guest rafal_ll
  • Inquirer
  • Posted

    Teraz zrobiłem tak i działa

    --[[

    %% autostart

    %% properties

    13 value

    13 armed

    %% globals

    --]]

    local startSource = fibaro:getSourceTrigger();

    if (

    ( (tonumber(fibaro:getValue(13, "value")) > 0

    And

    tonumber(fibaro:getValue(13, "armed")) > 0) )

    or

    startSource["type"] == "other"

    )

    then

    fibaro:call(5, "stop");

    end

    • 0
    Posted

    rafal_II

    z ciekawości, czy parametry "armed" i "value" UBS 'a przybierają inne wartości niż 0 lub 1

    • 0
    Posted

    "armed" 0 i 1 tylko

    ale "value" może mieć inne wartości stąd sugeruje

    tonumber(fibaro:getValue(13, "value")) > 0

    lub

    tonumber(fibaro:getValue(13, "value")) == 0

    • 0
    Guest rafal_ll
  • Inquirer
  • Posted

    MietekK

    Nie wiem

    • 0
    Posted

    Jeżeli dobrze rozumiem to rozwiązanie tego problemu jest proste:

    1. Proszę stworzyć scenę z kontaktronem, która wyzwoli tę scenę w LUA:

    fibaro:call(20,'close');

    fibaro:debug('otwarcie');

    fibaro:sleep(500);

    fibaro:call(20,'stop');

    fibaro:debug('zatrzymanie');

    lub

    fibaro:call(20,'open');

    fibaro:debug('otwarcie');

    fibaro:sleep(500);

    fibaro:call(20,'stop');

    fibaro:debug('zatrzymanie');

    w linijce: fibaro:sleep(500); wpisujemy czas jak długo roleta ma się otwierać/zamykać

    Tę scenę wykorzystuję do sterowania kątem otwarcia/zakmnięcia żaluzji i działa bardzo precyzyjnie.

    Join the conversation

    You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

    Guest
    Answer this question...

    ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

      Only 75 emoji are allowed.

    ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

    ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

    ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

    ×
    ×
    • Create New...