as you can notice parts of Smart Home Forum by FIBARO is not available for you. You have to register in order to view all content and post in our community. Don't worry! Registration is a simple free process that requires minimal information for you to sign up. Become a part of of Smart Home Forum by FIBARO by creating an account.

 

As a member you can:

  •     Start new topics and reply to others
  •     Follow topics and users to get email updates
  •     Get your own profile page and make new friends
  •     Send personal messages
  •     ... and learn a lot about our system!

 

Regards,

Smart Home Forum by FIBARO Team


  • 0

Po aktualizacji centrali pilot nie uruchamia scen


Question

Posted

Witam

Mam taki problem: dopisałem do przycisków pilota w trybie graficznym kilka wyłączników i wszystko działało. Po aktualizacji do wersji 4.590 centrala się wysypała. Pojawiał sie komunikat o uruchamianiu procesów i to tyle. Po różnych kombinacjach z odzyskiwaniem systemu udało mi się doprowadzić centralę do stanu gdzie mogę się połączyć, ale przestał działać pilot. Sceny przypisane do przycisku (jako ukryte występują w systemie) uruchamiane z przeglądarki działają ale przycisk pilota ich nie uruchamia. Pilot potwierdza naciśnięcie jednym mignięciem zielonej LED czyli komenda przekazana do centrali a nie ma efektu.

Ktoś możne wie o co chodzi?

2 answers to this question

Recommended Posts

  • 0
  • Inquirer
  • Posted

    Witam ponownie.

    Wygląda na to, ze sprawa jest poważniejsza.

    Otóż przestały działać urządzenia skonfigurowane w trybie security.

    Na podstawie mojej wiedzy twierdzę, ze używając komunikacji w trybie bez szyfrowania włamanie do takiego systemu dla kogoś kto ma trochę wiedzy, interface radiowy pracujący w tym samym paśmie oraz odpowiednie oprogramowanie (oba dostępne w internecie) może bez większych problemów "podsłuchać" transmisję w takim systemie i bez przeszkód wysyłać własne komendy podszywając się pod konkretne urządzenia np. przycisk otwierający bramę.

    W moim konkretnym przypadku pomogło usuniecie takiego urządzenia i dopisanie go ponownie.

    I tu mam pytanie do autorów systemu gdzie można znaleźć opis trybu security. Wyczytałem, ze system wspiera protokół szyfrowania AES-128 ale zupełnie nie wiadomo z jakich korzysta certyfikatów lub kluczy publicznych i prywatnych, i dlaczego nagle wszystkie urządzenia w trybie security przestały działać?. Bardzo często jest to spowodowane np. wygaśnięciem certyfikatu albo błędnym hasłem PSK ale gdzie go szukać?

     

    • 0
    Posted

    (You are in the English section, the Polish reader might not read this section) 

    Join the conversation

    You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

    Guest
    Answer this question...

    ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

      Only 75 emoji are allowed.

    ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

    ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

    ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

    ×
    ×
    • Create New...